질문

36997
김*용
질문 질문을 드립니다.
공개
동의
113
2019-11-14
귀 서의 노고에 깊이 감사드리며 무궁한 발전을 기원합니다.
다름이 아니옵고 첨부파일과 관련하여 2가지 질의를 드리오니, 현업에 적용할 수 있도록 답변을 부탁드립니다.

[1]아파트 단위세대 안방발코니쪽 측벽형 드라이펜던트 헤드의 배치방향 질문

신축중인 아파트 안방발코니에 동파방지를 위해 측벽형 드라이펜던트헤드를 적용하도록 설계되어 있습니다. 안방의 천정마감을 지나 커튼박스 내부를 횡단,관통하여 발코니로 배관을 인출해야 하나, 발코니 천정 석고보드 마감선이 평균 60~70MM이고 커튼박스를 횡단하여 배관하다 보니 장변방향에 배치할 경우 발코니 천정마감선에 걸려 헤드마감링이 천정에 파묻히거나,아예 배관이 안되는 경우도 발생하고, 커튼박스내 공간이 좁아 커튼레일 설치시 레일 고정철물에 헤드가 찍혀서 파손될 우려도 있습니다. 아파트 발코니 장,단변비가 2:1이 넘지가 않으며, 현재 화재안전기준에 측벽헤드가 장변기준으로만 해석되어는 있지만 마감상 단변으로 시공이 가능한지요?




[2]단위세대 CPVC배관 적용에 따른 커튼박스,우물천정등의 마감재질의 건

첨부드린 소방청관련 질의,답변공문에 따라서 커튼박스내부와 우물천정등의 마감은 별도의 석고보드 추가 부착없이 합판마감해도 가능한지요?

답변

처리완료
대응예방과
문대욱
2019-11-15 09:58:22.0
110
2019-11-15
 
안녕하세요.

질의하신 내용에 대한 검토 결과를 아래와 같이 안내드립니다.

- 아 래 -

○ 질의(1) : 아파트 단위세대 안방발코니쪽 측벽형 드라이펜던트 헤드의 배치방향 질문

○ 답변(1) : 화재안전기준에 따라 긴 변의 한쪽에 일렬로 설치하여야 합니다.

○ 질의(2) : 단위세대 CPVC배관 적용에 따른 커튼박스,우물천정등의 마감재질의 건

○ 답변(2) : 화재시험을 통해 배관의 성능에 지장이 없는 경우 준불연재 이상의 재료로 마감하지 않아도 될 것으로 판단됩니다.

기타 더 궁금하신 사항은 044-300-8475로 연락바랍니다.

즐거운 하루 되세요.